湖南石化热电部: 2℃升温引发 “特别关注”
发布时间:2024-07-31 16:19:51   来源:华声在线  作者:彭展 刘宁 翁全

华声在线7月31日讯(通讯员 彭展 刘宁 翁全)7月下旬,因为高温天气下巡检仔细,及时发现和处置生产细微变化,确保装置安稳运行,湖南石化热电部云溪电仪装置运行人员王冬建和陈海军受到装置嘉奖。

近来持续高温,电厂的发电设备安全运行面临严峻“烤”验。云溪电仪装置落实运行部《生产设备安稳度夏专项方案》要求,安排运行岗位员工王冬建、陈海军专门负责防设备过热检查。

7月20日,他们执行相应的检查流程,在设备温度“回头看”工作中,发现7月18日8号汽轮发电机组808-1刀闸最高温度为65摄氏度,而7月20日测量时最高温度为67摄氏度。

这2摄氏度的变化,引起王冬建和陈海军的“特别关注”。

“当前装置负荷、电压都稳定,测量点和时间也相同,为什么温度会偏高2摄氏度?”王冬建说,“虽然这2度暂时看上去没什么,但如果继续上涨,对8号机的安全运行会有很大影响。”

他们带着疑问来到集控室,与运行四班班长李立勤一起分析原因。

“有没有可能是环境温度升高引起变化?”李立勤一边打开6千伏Ⅲ、Ⅳ段高压电机实时运行界面图查看,一边分析,“你们看,7月5日开8号机,随后汽机装置启动了4号给水泵,以满足10号锅炉用水需求。而紧靠8机刀闸室的4号给水泵是功率2.6兆瓦的大泵,运行起来将环境温度整体提升,从而导致808-1刀闸温度升高。”

“你分析得对。因为启动4号给水泵,导致6千伏Ⅳ段母线电压降低。而要维持母线电压,8号发电机势必增加电流,增加的电流流过808-1刀闸,所以刀闸温度升高了。”王冬建茅塞顿开。

“那我们就加强检测频次,每两小时测一次温。”陈海军补充道,“808-1刀闸在70摄氏度规定温度下可连续运行,如果温度超过70摄氏度或有继续上升的迹象,我们就联系调度建议调整4号给水泵运行。”

找到了刀闸温度偏高的原因,王冬建和陈海军举一反三,继续深入现场仔细排查。“超长版”三伏天,8号发电机温度平稳,运行正常。

一审:张娟玲,二审:秦郁欣,三审:张亮